[SPH] Устройство защитного отключения для бойлера "Ariston".

Приветствую подписчиков рассылки.
Надоели проблемы с подачей горячей воды. Поэтому для её подогрева
купил и установил бойлер "Ariston". Его подключали сами. Слышал, что для
большей безопастности желательно было бы к нему подключить ещё и так
называемое "Устройство защитного отключения" (сокращённо "УЗО"). Впринципе,
купить его - не проблема. А вот как подключить эту штуку для защиты
бойлера - не знаю. У меня бойлер всё время включен и работает в экономном
режиме. В случае надобности отключить его можно рычажком на электросчётчике.
Кто сталкивался с подобной проблемой, будьте добры, поделитесь опытом
подключения этого так называемого "УЗО".

Василий.

Ответить   "Indigo" Sun, 28 Sep 2014 10:14:01 +0300 (#3132313)

 

Ответы:

Здравствуйте!

Если Вы сами подключали бойлер, то и с подключением УЗО справитесь.

У УЗО есть 4 контакта: 2 сверху, и два снизу.
На 2 верхних нужно подать 220, а к двум нижним подключить бойлер.
Если Вам известно, на каком проводнике у Вас фаза, а на каком - ноль, то
на УЗО левый контакт маркирован как "фаза", а правый как "ноль".
Если ошибётесь с фазой-нулём, то ничего страшного не будет,
ухудшения защиты от этого не произойдёт.
Кроме маркировки фаза от нуля в УЗО ничем не отличается.

C уважением, Ефанов Сергей. mailto:efan***@l*****.ru

Это сообщение свободно от вирусов и вредоносного ПО благодаря защите от
вирусов avast!
http://www.avast.com

Ответить   Sun, 28 Sep 2014 12:26:27 +0400 (#3132464)

 

Здравствуйте, "Indigo"!!!

Вы писали:

Конец цитаты.

Я тоже недавно купил такой девайс, Ariston Regent на 80 литров.
У меня на шнуре электропитания такая герметичная коробка, в ней и
спрятана УЗО. На этой коробке две кнопки. Кнопка включения после
срабатывания и кнопка Тест, позволяющая проверить работоспособность
УЗО.
Ещё одна УЗО стоит в электрощите, у меня все розетки через УЗО
работают.
У вас девайса на шнуре нет?
Если нет, можно поставить УЗО в электрощите, вместо автоматического
выключателя.
Такие УЗО для щитка объединяют в себе двухполярный автоматический
выключатель и, собственно, УЗО.
Крепятся на стандартную планку, как любой автоматический выключатель.

Ответить   Tue, 30 Sep 2014 20:58:53 +0600 (#3133871)

 

Всем доброго времени суток.
А что это, собственно, за устройство? Чем оно отличается от обычного
автоматического выключателя? в каком случае оно должно срабатывать? А то у
нас в деревне, когда бабушке водопровод делали, ничего с нагревателем не
подключали, только на щитке обычный автомат стоит. Может есть смысл его на
это самое УЗО поменять, а то у нас там все электрическое (насос,
нагреватель, и вся обычная бытовая техника впридачу), а напряжение там
скачет (правда, чаще падает) - ану, как накроется что-нибудь?

Отправлено из AquaMail для Андроида
http://www.aqua-mail.com

Ответить   Wed, 01 Oct 2014 02:37:16 +0600 (#3134067)

 

Здравствуйте, Виталий!

Вы писали Wed, 01 Oct 2014 02:37:16 +0600

| А что это, собственно, за устройство? Чем оно

Обычный автомат срабатывает при перегрузках по току. узо срабатывает при
утечках тока. Например,
где-то пробивает на корпус прибора, прибор установлен на влажном полу, через
пол идет утечка на водопроводную трубу, в этом случае узо отключит прибор.
Или человек одной рукой держится за прибор, другой касается водопроводной
трубы или батареи, происходит утечка на трубу и узо отключает прибор
настолько быстро, что человека даже толком и тряхонуть не успеет. Принцип
работы, замер тока на фазе и нуле, сравнение этих значений, когда значения
не одинаковы, отключение прибора. Узо не обязательно ставить по одному на
все приборы в квартире. Можно поставить один на квартиру. Особенно если
имеется не заземленная стиральная машина, во влажном помещении, например, в
ванной. От скачков напряжения оно не помогает. Предназначено для обеспечения
безопасности человека, пользующегося старыми или не заземленными приборами.
Впрочем и на заземленный можно поставить, так как земля не всегда бывает
хорошая, особенно в китайских приборах и на гнилой проводке советских
времен.

Ответить   Wed, 01 Oct 2014 04:04:00 +0700 (#3134080)

 

Здравствуйте, Виталий!!!

Вы писали:

Конец цитаты.

Устройство защитного отключения срабатывает на утечку тока.
Поясню.
Представьте два амперметра. Один последовательно подключён к фазе
нашей нагрузки, например нагревателя, другой посчледовательно
подключён к нулю.
Понятно, что при включении нашего нагревателя, оба амперметра будут
показывать одну и ту же силу тока.
А теперь представьте ситуацию.
У нашего нагревателя, например, прогорела изоляция на тене и фаза
попала на корпус нагревателя.
Подходит человек и одновременно касается нагревателя и ещё чего-нибуть
заземляющего.
Человека ударит током, ток пойдёт через тело человека.
Но, тут возникает следующая ситуация.
Через фазу пойдёт больший ток, чем через ноль.
В показаниях наших двух амперметров появится разница. Амперметр,
последовательно подключённый к фазе покажет больший ток, чем
амперметр, последовательно подключённый к нулю.
Образовалась ещё одна электрическая цепь, в которой задействована
фаза, но не задействован ноль.
Такая ситуация и называется утечкой тока.
УЗО постоянно контролирует токи, проходящие через фазу и ноль и при
разнице в показаниях мгновенно отключает электропитание устройства, в
нашем случае, нагревателя.
Что нужно знать при выборе УЗО?
Во-первых, максимально допустимый ток или максимально допустимую
нагрузку по мощности, на которую рассчитано УЗО.
Максимальный ток узо или максимальная мощность не должна быть меньше
тока, который идёт через УЗО при работе нагревателя, или заявленная
мощность УЗО не должна быть меньше заявленной мощности нагревателя.
Второе.
Есть устройства, которые срабатывают только на утечку тока, но не
имеют защиты от перегрузки.
Такое УЗО сработает на утечку тока, но не среагирует на короткое
замыкание.
Заменять автоматический выключатель на такое УЗО нельзя, можно только
добавить такое УЗО в цепь, чтобы был и автоматический выключатель, и
УЗО.
Есть устройства, которые объединяют в себе и УЗО, и автоматический
выключатель. То есть, такое устройство отключит питание и при утечке
тока, и при перегрузке.
Вот таким устройством заменить обычный автоматический выключатель
можно.
В этом случае надо знать, на сколько ампер рассчитана такое устройство
и подобрать УЗО с током срабатывания, не ниже, чем требуется для
работы нагревателя, но и не слишком превышая это значение.
Ещё один параметр УЗО, это ток утечки, при котором УЗО сработает.
Разные модели узо срабатывают на разный ток утечки, но, обычно, у всех
бытовых УЗО максимально допустимый ток утечки находится в диапазоне от
десяти, до тридцати миллиампер.
Это много. Если такой ток пройдёт через тело человека, он может убить,
а УЗО при этом даже не чухнет.
Так что УЗО совсем не панацея, но, всё-таки, лично я очень рекомендую
её использовать.
И, крайне желательно подключить нормальное заземление к нагревателю.
Если даже произойдёт пробой фазы на корпус, утечка тока через
заземление будет такой, что УЗО моментально сработает.

Ответить   Sat, 11 Oct 2014 16:51:17 +0600 (#3141676)

 

Здравствуйте, VIKTORIUS.

Вы писали 11 октября 2014 г., 13:51:17:

Ой, ну наконец-то вы признали очевидную вещь.

Ну и зачем, если от поражения током оно не защищает.
Просто выброс денег.

Вот это гораздо важней для безопасности.
А бытовые автоматы с УЗО, как мне кажется, помогают лишь
коммунальным предприятиям продающим электроэнергию затруднить
для населения воровство последней.

Ответить   Sat, 11 Oct 2014 14:40:22 +0300 (#3141713)

 

Здравствуйте, УЗОненавистник!!! (улыбка, шутка).

Вы писали:

Конец цитаты.

Всё-таки, это вам кажется. Если я захотел бы украсть электроэнергию,
никакая УЗО мне бы не помешала сделать это у себя дома. Пломбы на
счётчике остались бы целыми.
Недавно, совершенно случайно, у меня получилась следующая ситуация.
У девайса произошёл пробой на корпус.
Вся проводка в квартире сделана с заземляющим контактом, заземление
заведено в щиток, сведено на общий клемник, ну а дальше всё,
взять заземление неоткуда, на вводе его нет. (Водопровод и батареи не
предлагать, тем более, что там металлопласт и полипропилен).
Но даже в такой ситуации УЗО в щитке моментально отключило напряжение.
Устройство сработало именно как УЗО, помимо отключившегося рубильничка
отскочила кнопка "тестер".
Отключил девайс, включил напряжение, разобрался, что случилось и стало
мне интересно, и провёл я варварский эксперимент.
Взял евровилку, поставил в неё перемычку между одним контактом и
заземлением и сунул в розетку.
УЗО опять мгновенно сработало на утечку тока.
Так что, при отсутствии заземления, УЗО, это святое.
А лучше иметь и то и то.

Простая аналогия вашей позиции.
Ехал автомобиль, упал с обрыва, автомобиль в смятку, внутри трупы. Ну
и стоило переплачивать за подушки безопасности?

Не подушки безопасности, не УЗО не панацея, но это не значит, что они
не нужны. Нужны, ещё как нужны в определённых ситуациях.
Вы можете утверждать обратное, но весь остальной мир с вами не
согласен.
Даже на шнуре водонагревателя, который я купил, стоит УЗО, и это
совсем не для того, чтобы помешать мне воровать электроэнергию.

Ответить   Sat, 11 Oct 2014 19:07:52 +0600 (#3141736)

 

Здравствуйте, VIKTORIUS.

Вы писали 11 октября 2014 г., 16:07:52:

Да я вовсе не узоненавистник. Просто я считаю, что не нужно
выбрасывать деньги на то, что не принесёт реальной пользы.
Кроме того у несведующего человека при использовании УЗО может
возникнуть излишняя уверенность в собственной безопасности из-за чего
может ослабнуть самоконтроль при пользовании электроприборами.
Какая-нибудь небрежность и потенциальный вред многократно превысит
потенциальную пользу. Потому что током долбанёт в любом случае, а если
повезёт, то и сразу насмерть. В худшем случае обваритесь кипятком или
уроните что-нибудь тяжёлое на ногу

Безусловно. Но согласитесь, при отсутствии автомата с УЗО и наличии
счётчика старого типа сделать это совсем просто.

Такое в жизни конечно бывает, но если бы вы указали причину пробоя, то
я бы не стал думать на грубое нарушение правил эксплуатации девайса.
Всё-таки современные бытовые электроприборы хорошо защищены от
подобного рода неприятностей. Да и корпуса нынче делают
неэлектропроводными.

Ничего удивительного. Так и должно быть.
Вот если бы вы провели другой эксперимент.
Взяли бы одной рукой конец евровилки, а другой рукой взялись бы за
землю и описали бы нам при этом свои ощущения... Вчастности скорость
срабатывания УЗО. Было бы гораздо интереснее. ;)

Если бы в вашем вигваме или моей юрте был земляной пол, то можно
было бы подумать на эту тему. И то ещё не факт.
Но ведь полы у нас электроизоляционные. Деревянный паркет, резиновый
линолеум, пластиковая и даже керамическая плитка.
Если же ещё и трубы будут пластиковые, то току вообще некуда будет
утекать. А у меня так даже и тапочки пластиковые.

Интересно, а почему в домах не делают гальваническую развязку? Ведь
установка на входе банального трансформатора может полностью
обезопасить человека от поражения током. Ну разве что он сам
последовательно включится в электроцепь.

Ответить   Sat, 11 Oct 2014 17:56:53 +0300 (#3141918)