Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

[SPH] Пропки

Добрый день Владимир.На 32амперный автомат надо кабель не ниже 7квадрат.С уважением
Вадим Москва

Ответить   Mon, 1 Apr 2013 17:52:54 +0400 (#2715335)

 

Ответы:

Здравствуйте, Вадим.

Цитата от 1 апреля 2013 г.,

На 32амперный автомат надо кабель не ниже 7квадрат.

про 7 квадрат неслышал, есть 6 и 10 квадрата, у меня запитано со
столба 6 квадратов по алюминию, вполне хватает, по дому идёт разводка
2.5 квадрата по меди. на неё 20 ампер ставлю. былобы 4 квадрата по
меди, то 32 ампера оставил бы.

Ответить   Mon, 1 Apr 2013 22:29:52 +0600 (#2715434)